Hallo.

Hat jemand nen Plan woran das liegen kann, dass das Analoge Output Modul cRIO 9263 mehr Spannung abgibt als es laut Berechnung soll? Kann man da was einstellen/korrigieren? Laut einer Formel (aus einer der Seiten von NI) beträgt die Spannung die am Modul anliegt Output Voltage = BinaryCode * 20 / 2^Resolution of Modul. Das heißt in diesem Fall mit 16 Bit sollten bei gewünschten 5 Volt eine Zahl 16384 auf das Modul gelegt werden. Mit meinem externen Oszi messe ich aber 5,5 V. Ist meines Erachtens ein wenig heftig. Kann man da etwas korrigieren mit so ner Art Stellschraube oder so? Oder muss doch softwareseitig was getan werden?
Wir haben hier ein zweites Gerät stehen mit den gleichen Modulen. Habe jetzt mal diese beiden analogen Module getauscht aber es ist der gleiche Effekt.


Gunni
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
CB
post 09. May 2007, 12:27
Post #2


proven Member
****

Group: Administrators
Posts: 315
Joined: 16.10.2006
From: Düsseldorf
Member No.: 2
LV Version: current
Zertifizierung: CLA
LV User seit: 2001



QUOTE(Gunni1979 @ 08. May 2007, 13:48) [snapback]203[/snapback]
Hallo.

Hat jemand nen Plan woran das liegen kann, dass das Analoge Output Modul cRIO 9263 mehr Spannung abgibt als es laut Berechnung soll? Kann man da was einstellen/korrigieren? Laut einer Formel (aus einer der Seiten von NI) beträgt die Spannung die am Modul anliegt Output Voltage = BinaryCode * 20 / 2^Resolution of Modul. Das heißt in diesem Fall mit 16 Bit sollten bei gewünschten 5 Volt eine Zahl 16384 auf das Modul gelegt werden. Mit meinem externen Oszi messe ich aber 5,5 V. Ist meines Erachtens ein wenig heftig. Kann man da etwas korrigieren mit so ner Art Stellschraube oder so? Oder muss doch softwareseitig was getan werden?
Wir haben hier ein zweites Gerät stehen mit den gleichen Modulen. Habe jetzt mal diese beiden analogen Module getauscht aber es ist der gleiche Effekt.
Gunni


schau dir mal das Beispiel an, dass ich damals im LabVIEW Forum für dich gepostet hatte. Da lese ich irgendwo die Kalibrierdaten des Moduls aus. Bei einem AO Modul kann man das auch machen, in der Formel oben hast du nämlich den Offset vergessen und den kannst du aus dem Modul auslesen ...


--------------------
künstliche Intelligenz ist besser als natürliche Dummheit!